  大家在空調維修過程中經常會遇到翅片式換熱器蒸發器結冰的故障,在這里跟大家談一下我的看法跟一些想法。
  在我所遇到的結冰故障中呢,我所總結的是對于空調來說蒸發器結冰大致的情況可以分為1:蒸發壓力過低導致的結冰。2:蒸發量過小引起的蒸發溫度低而引起的結冰現象。
對于第一種現象我的理解是主要是由于制冷劑過少引起的故障,大家都知道對于普通空調器而言采用的是毛細管節流方式,這種節流方式是不可變的,也就是說在毛細管后的壓力是受制于毛細管之前也就是冷凝壓力的影響,再缺制冷劑的情況下由于冷凝壓力的降低而導毛細管后的壓力是降低的,在節流孔徑不能改變的前提下壓力越低所能提供的蒸發壓力也就越低,大家都知道一個定理就是供液量越小蒸發溫度越低而制冷量越小!這樣就會再毛細管進蒸發器部位先結冰,然后越來越多蒸發溫度越來越低,蒸發量也越來越少,這樣呢就會惡性循環,導致結冰的部位越來越靠近蒸發器的出口端,往往發生這種情況因為室內管溫在室內交換器的出口端,又因為太小的供液量量導致回氣過熱度是增加的,所以本該起作用的過冷保護沒有動作!(或者是由于保護裝置失靈),當然制冷劑缺到一定程度那么是結不了冰的,而是直接都成過熱蒸汽了!還有些原因可能是由于毛細管的堵塞造成的等等不過很少見就不做過多的討論了。
第二種現象主要是由于蒸發量的減少而造成的,這種現象常見的比如說過濾網臟堵,風扇電機轉速不夠,交換器表面過臟等等!這種現象你仔細觀察一般結冰最嚴重的部位在蒸發器的出口部位,按照我的分析是在定量的制冷劑液體進入蒸發器里面本來正常的循環應該是到蒸發器的出口就應該蒸發完了或者說基本都蒸發完了,但是因為蒸發量的減少呢導致一些制冷劑沒有被蒸發,這些個沒有蒸發的制冷劑液體因為到蒸發器末端部位越來越少而引起的類似于蒸發壓力過低的現象導致結冰的發生,這種現象一般是會引起過冷保護的!如果過冷保護不起作用了,它壞掉的話呢,這種現象是危害比較大的,它會引起壓縮機濕沖程(液擊)現象的,因為它的發生相當于制冷劑加注過多!供液量過大的!下面給大家分享幾張照片看看這個結冰到底是怎么回事,有兩張照片是第二種現象的,大家能明顯的看到是在蒸發器的末端結冰嚴重的,其它的是缺制冷劑引起的!
還有個小問題就是剛才看到周濤老師回復別人的一個帖子說制冷劑在加注量不夠的情況下也是會引起排氣溫度高的!我補充一下我的看法,當制冷劑加注量不夠的情況下回氣過熱度會增加,而增加的回氣過熱度會增大排氣比容是會引起排溫高的!理論上來說理想的壓縮過程是等溫壓縮(哈哈,這個有點扯遠了哈)。缺制冷劑就會引起低壓過低,低壓低又因為滿足不了蒸發要求而回氣過熱度增加,過熱度增加會降低不了壓縮機溫度引起壓縮機高溫!扯得有點多,有需要進一步了解的可以提出來繼續討論!
我初中沒畢業文采不好,大家湊活看,以上觀點僅僅代表個人看法!大家批評指正!